Hvordan virker ouzo? Generelle krav til brug af ouzo

At skabe et moderne indendørs el-netværk er en ansvarlig opgave i forbindelse med beregninger, valg af ledninger og elinstallationer samt installationsarbejde. Samtidig er en af ​​hovedopgaverne fortsat at sikre beboernes sikkerhed og ejendommens sikkerhed. Er du enig?

Hvis beskyttelsesanordningerne er korrekt valgt, og tilslutningsdiagrammet for RCD og strømafbrydere er gennemtænkt, er alle risici reduceret til et minimum. Men hvordan gør man det? Hvad skal man overveje, når man vælger? Vi vil besvare disse og mange andre spørgsmål i vores materiale.

Du vil også være i stand til at forstå princippet om drift af en RCD og dens tilslutningsmuligheder. Ekspertrådgivning og installationsnuancer er samlet i dette materiale. Derudover indeholder artiklen videoer, hvorfra du lærer om de vigtigste fejl ved tilslutning og se, hvordan en RCD er forbundet i praksis.

I modsætning til en maskine, der beskytter netværket mod overbelastning og kortslutninger, er RCD designet til øjeblikkeligt at genkende tilstedeværelsen af ​​lækstrøm og reagere ved at afbryde netværket eller en separat elektrisk linje.

Da disse to beskyttelsesanordninger er forskellige funktionelt, skal begge være til stede i montagediagrammet.

Driftsprincippet for en RCD er simpelt: det sammenligner de indgående og udgående strømværdier og tripper, når der registreres en uoverensstemmelse.

Et diagram, der viser enhedens funktion i tilfælde af fasenedbrud. Først aktiveres spændingsrelæet (RN), derefter kontaktoren (K)

Inde i kroppen af ​​den automatiske enhed er der en transformer med en kerne og viklinger med ensartede magnetiske flux rettet i forskellige retninger.

Når der opstår en lækstrøm, falder den udgangsmagnetiske flux, som et resultat af hvilket det elektriske relæ fungerer og åbner strømforsyningen. Dette er muligt, hvis en person rører ved en jordet enhed og et elektrisk kredsløb. I gennemsnit tager dette fra 0,2 til 0,4 sekunder. Læs mere om RCD'ens design og funktionsprincip.

Der er forskellige typer enheder designet til netværk med jævn- eller vekselstrøm. En af de vigtige tekniske egenskaber, der skal være til stede i mærkningen, er lækstrømstyrken.

For at beskytte husets beboere vælges enheder med en rating på 30 mA. Hvor der er en øget risiko, for eksempel badeværelser med høj luftfugtighed, børns legerum, installer en 10 mA RCD.

En højere værdi, såsom 100 mA eller 300 mA, er beregnet til at forhindre brand, da store strømlækager kan forårsage brand. Sådanne enheder er installeret som en generel indkommende RCD såvel som i virksomheder og store faciliteter.

Detaljeret information om valg af en passende RCD.

RCD'en (venstre) må ikke forveksles med difavtomaten (højre), som kombinerer funktionerne af en strømafbryder og en beskyttende nedlukningsenhed, det vil sige, den kan udløses af både overbelastning og lækstrøm

En RCBO er mere kompakt end en masse beskyttelsesanordninger og fylder mindre i el-skabet, men når den udløses, er det sværere at finde årsagen til nedlukningen.

Installationsdiagrammet vælges i overensstemmelse med opgaven og netværkstypen - 1-faset eller 3-faset. Hvis det er nødvendigt at beskytte et helt hus eller lejlighed mod strømlækager, installeres en RCD ved indgangen til strømledningen.

Beskyttelsesmuligheder for enfaset netværk

Producenter af kraftfulde husholdningsapparater nævner behovet for at installere et sæt beskyttelsesanordninger. Ofte angiver den medfølgende dokumentation for vaskemaskinen, el-komfuret, opvaskemaskinen eller, hvilke enheder der skal installeres yderligere i netværket.

Men oftere og oftere bruges flere enheder - i separate kredsløb eller grupper. I dette tilfælde er enheden i forbindelse med maskinen/maskinerne monteret i panelet og forbundet til en bestemt linje

I betragtning af antallet af forskellige kredsløb, der betjener stikkontakter, switche, udstyr, der belaster netværket maksimalt, kan vi sige, at der er et uendeligt antal RCD-forbindelsesordninger. Du kan endda installere det derhjemme.

Mulighed #1 – generel RCD til et 1-faset netværk.

Placeringen af ​​RCD er ved indgangen til elledningen til lejligheden (huset). Den er installeret mellem en fælles 2-polet afbryder og et sæt afbrydere til servicering af forskellige elledninger - belysnings- og stikkontaktkredsløb, separate grene til husholdningsapparater mv.

Ordninger for 3-faset netværk

I boliger, industrilokaler og andre strukturer kan der være en anden mulighed for at arrangere strømforsyning.

For lejligheder er tilslutning af et 3-faset netværk således ukarakteristisk, men for at udstyre et privat hus er denne mulighed ikke usædvanlig. Her vil andre kredsløb til tilslutning af beskyttelsesenheden blive brugt.

Mulighed #1 – generel RCD for et 3-faset netværk + gruppe RCD'er.

For et 380 V-netværk er en 2-polet enhed ikke nok; en 4-polet analog er nødvendig: du skal tilslutte 1 neutral ledning og 3 fase ledninger.

Mulighed #2 – generel RCD til 3-faset netværk + måler.

Denne løsning gentager fuldstændig den forrige, men en elmåler tilføjes til kredsløbet. Gruppe RCD'er er også inkluderet i systemet til servicering af individuelle linjer.

Tilslut aldrig en RCD ved indgangen - den følger altid den generelle indgangsafbryder. Hvis der anvendes en tæller, bevæger fejlstrømsenheden sig til den tredje position fra indgangen.

Beskrivelse af forbindelsesprocessen:

  • Vi installerer enheden på DIN-skinnen til højre for maskinen - bare rør den og tryk med lidt kraft, indtil den klikker;
  • vi strækker de afskårne og afisolerede ledninger fra maskinen og nulbussen, indsætter dem i de øvre terminaler i henhold til diagrammet, stram fastgørelsesskruerne;
  • På samme måde skal du indsætte ledningerne i de nederste terminaler og spænde skruerne;
  • test - tænd først den generelle strømafbryder, derefter RCD, tryk på "Test" -knappen; Når du trykker på den, skal enheden slukke.

For at sikre, at forbindelsen er korrekt, simuleres lækstrøm nogle gange. Tag to arbejdsledninger - "fase" og "jord", og tilslut dem samtidigt til bunden af ​​den elektriske lampe. Der opstår en lækage, og enheden burde virke med det samme.

Hvilke fejl skal du undgå?

Før tilslutning skal du sørge for at dobbelttjekke enhedernes tekniske specifikationer. Den nominelle strøm skal være lig med eller højere end den samme parameter for indgangsafbryderen. Værdierne kan let bestemmes af markeringerne.

For eksempel forvirrer begyndere ofte dæk. Det skal huskes, at jeg bruger forskellige busser til nullederen og jordledningen. Derudover kræver hver enhed en separat bus: til 5 RCD'er - 5 busser.

Uanset hvilken tilslutningsordning du bruger, vil jordlederen ikke deltage i den. Alle terminaler er designet enten til fasetråden (belastning) eller til nulledningen (neutral)

Under ingen omstændigheder må polerne N og L forveksles. De har bogstavbetegnelser på kroppen, og ledningerne er forskellige i farve, så du skal være forsigtig.

Hvis der opstår en falsk alarm, eller tværtimod, enheden ikke reagerer, kan årsagen være følgende:

  • "fase" og "jord" er forbundet efter RCD'en;
  • ufuldstændig forbindelse - leder N er ikke indsat i den tilsvarende terminal;
  • "nul" og "jord" er forbundet i stikkontakten;
  • forvirring mellem at forbinde to eller flere fejlstrømsafbrydere til elektriske installationer.

I praksis er der mange flere fejl, da der bruges forskellige skemaer. Jo flere enheder der er involveret i at samle det elektriske panel, jo mere forsigtig skal du være, når du tilslutter.

Sikkerhedsregler under arbejdet

De fleste regler er af generel karakter, det vil sige, at de skal anvendes i forbindelse med ethvert elektrisk installationsarbejde.

Hvis du beslutter dig for selv at udstyre det elektriske distributionspanel, før du installerer og tilslutter RCD'en, så glem ikke:

  • sluk for strømforsyningen - sluk for maskinen ved indgangen;
  • brug ledninger med passende ;
  • brug ikke metalrør eller fittings i lejligheden til jording;
  • Først og fremmest skal du installere en automatisk inputkontakt.

For at beskytte børn er alle elektriske installationer i et børneværelse normalt kombineret i et kredsløb og udstyret med en separat enhed. I stedet for en RCD kan du bruge en difavtomat

Ud over egenskaberne ved selve enhederne er parametrene for andre elektriske ledningselementer også vigtige, for eksempel. Det skal beregnes under hensyntagen til den konstante belastning.

Det er bedre at forbinde ledningerne med hinanden ved hjælp af klemrækker, og for at forbinde til enheder, brug specialdesignede, mærkede terminaler samt et diagram på sagen.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Flere praktiske tips og forklaringer hjælper begyndere med at finde ud af, hvordan man vælger og forbinder RCD korrekt i et hus eller lejlighed.

Fejl ved tilslutning af stikkontakter:

Om behovet og nuancerne ved installation af beskyttelsesanordninger:

Det er ikke altid muligt at ringe til en kvalificeret specialist for at installere elektriske fordelingstavler. Nogle gange skal du selv installere automatiske enheder eller RCD'er.

På grund af en forglemmelse under installationen kan der opstå elektrisk stød, så det er vigtigt at bruge tilslutningsdiagrammer, foretage korrekte beregninger og følge sikkerhedsforskrifter.

Er du en professionel el-arbejder og vil du tilføje nyttige tips eller andre RCD-ledningsdiagrammer? Måske har du lyst til at supplere vores artikel med anbefalinger om elsikkerhed? Skriv dine kommentarer i blokken nedenfor - dine kommentarer vil være nyttige for mange hjemmehåndværkere.

Når du arbejder med elektriske husholdningsapparater, er der altid fare for elektrisk stød ved berøring af metaldele, der ved et uheld bliver strømførende. For at undgå elektrisk skade skal du straks afbryde enheden fra netværket.

Denne opgave udføres med succes af reststrømsenheder (RCD'er). I øjeblikket produceres forskellige typer af sådanne enheder med en bred vifte af tekniske parametre til brug i enkeltfasede og trefasede netværk.

Funktionsprincip


For at beskytte netværket mod kortslutninger anvendes strømafbrydere, som altid skal installeres sammen med en RCD

Netspænding tilføres elektriske apparater gennem to ledninger, hvoraf den ene er neutral og den anden fase. Den neutrale ledning er forbundet til jorden, og fasetråden indeholder en vekselspænding på 220 V. Under normal drift af udstyret løber en strøm af samme størrelse i hver ledning, men forskellig i retning.

Hvis en person rører ved den blottede fasetråd, vil en strøm begynde at strømme gennem hans krop, som vil blive kortsluttet til jorden. Denne strøm kaldes lækstrøm. I fasetråden stiger den samlede strøm straks med mængden af ​​lækstrømmen, og i nulledningen forbliver den på samme niveau.

RCD'en, ved hjælp af en differentialtransformator, registrerer forskellen, der er opstået, og bryder øjeblikkeligt netværkskontakterne. Nedlukningen sker meget hurtigt, på et splitsekund, og der er intet kritisk hit.

Sådanne fejlstrømsafbrydere kaldes "beskyttende type" og er tilgængelige for forskellige lækstrømme: 6, 10, 30 mA. Til normale lokaler giver 30 mA enheder pålidelig beskyttelse af mennesker. I områder med øget fare (badeværelser, fugtige kældre) er enheder med lavere lækstrøm mere egnede.

Lækstrømme opstår over tid i ledningerne på grund af forringelse af isoleringen. De kan nå betydelige niveauer, især i store huse med et distribueret elektrisk netværk, og forårsage brand. For at forhindre brande installerer de 100-300 mA RCD'er, som kaldes "brandvæsen".

Det skal tages i betragtning, at alle disse enheder kun reagerer på forekomsten af ​​lækstrøm. De beskytter ikke netværket mod kortslutninger, fordi der under en kortslutning ikke er nogen strømubalance i nul- og faselederne, selvom det stiger til uacceptable tusindvis af gange. For at beskytte netværket mod kortslutninger bruges de, som altid skal installeres sammen med en RCD.

Typer af RCD

Industrien producerer elektromekaniske og elektroniske fejlstrømsafbrydere. Begge designs er baseret på en differentialtransformator, men i den anden version forstærkes ubalancen af ​​strømme af et elektronisk kredsløb.

På grund af dette er elektroniske RCD'er mere følsomme og afbryder hurtigt udstyr fra netværket. Men til deres arbejde kræver de strøm, som i nogle situationer kan forsvinde, og så virker beskyttelsen ikke. Elektromekaniske enheder kræver ikke spænding og fungerer altid. Derfor anses de for at være mere pålidelige, selvom de ikke er så hurtige.

Hvis det tilsluttede elektriske udstyr ikke indeholder egne strømforsyninger, spændingsregulerings- og konverteringsanordninger, så vil de lækstrømme, der kan opstå i dem, være sinusformet (ligesom forsyningsspændingen). RCD'er af AC-type beskytter mod sådanne vekselstrømme.

I mere komplekse enheder, for eksempel i vaskemaskiner med variabel hastighedskontrol eller i computere, kan lækstrømme være af unipolær pulskarakter. I dette tilfælde er det nødvendigt at installere type A-beskyttelsesanordninger.

De mest populære og billigste er AC type fejlstrømsafbrydere. Men for nylig er det blevet anbefalet at bruge type A. I medicinske institutioner med komplekst udstyr er type B-enheder installeret, som ikke kun reagerer på vekslende sinusformede og pulserede, men også på direkte lækstrøm.

Indeksene S og G, der er til stede efter angivelse af enhedstypen, indikerer, at netværksnedlukningen vil ske med en lille forsinkelse. Sådanne tilfælde bruges i beskyttelseskredsløb med sekventiel forbindelse af flere RCD'er (for eksempel brand- og beskyttelsesanordninger), så de reagerer på forekomsten af ​​lækstrømme med en tidsforsinkelse.

Både elektromekaniske og elektroniske fejlstrømsafbrydere produceres til enkeltfasede og trefasede netværk. Førstnævnte har en driftsspænding på 230 V, sidstnævnte - 400 V. Standardbeskyttelsesgraden er IP 20, driftstemperaturområdet er -25...+40 grader.


RCD-enhedsdiagram

Mærkning

Enhedens pas og forsiden angiver:

  • Driftsspænding(230 eller 400 V);
  • Den mærkestrøm, ved hvilken fejlstrømsafbryderen forbliver i drift. Standardværdier: 16, 25, 32, 40, 50, 63 ampere;
  • Indstillingsstrømmen er den lækstrøm, ved hvilken enheden udløses. Typiske værdier: 6, 10, 30, 100, 300, 500 mA;
  • Enhedstype AC, A, B eller symboler i boksen: sinusformet (AS), firkantbølge og sinusformet (A), firkantbølge, sinusformet, lige linje (B);
  • Yderligere indekser S eller G;
  • Type elektromekanisk eller elektronisk.

Generelle udvælgelsesregler

Valg af passende udstyr er altid en kompleks og tvetydig proces med flere muligheder. Nøglepunkter at overveje:

  1. RCD er altid tændt sammen med afbryderen. Mærkestrømmen skal være et trin højere end afbryderens mærkestrøm. For eksempel, hvis kredsløbet har en 16 A-kontakt, skal RCD'en være 25 A.
  2. I overensstemmelse med husets strømforsyningsdiagram(lejligheder) for hver RCD er den nødvendige indstillingsstrøm og type (A, AC med de nødvendige indekser) angivet. I de fleste tilfælde vælges brand-RCD'er med en strøm på 100 mA, og beskyttende - 30 mA.
  3. Hvilken enhed skal du foretrække?- elektronisk eller elektromekanisk - en smagssag.


Forbindelse og driftsregler

For moderne tre-leder elektriske netværk som TN-S og TN-C-S er beskyttelsesanordninger installeret i indgangspanelet sammen med en afbryder. For en lille lejlighed med et lille antal forbrugskilder er en enhed nok.

Hvis lejligheden er stor, så er forbrugerne opdelt i grupper. Hver gruppe har sin egen RCD. For hver gruppe skal du vælge enhedens type (A, AC, B) med den beregnede nominelle strøm og lækstrøm. Der monteres én brandafbryder ved indgangen med en lækstrøm på 100–300 mA og eventuelt med forsinkelse i responstid.

I private huse installerer de oftest en fælles - en brand-RCD (AC-type, lækstrøm 100-300 mA, især hvis ledningerne er gamle) og for hver gruppe af forbrugere - en beskyttende (lækstrøm 30 mA), med separat afbryder.

Lækstrømmen beregnes afhængigt af ledningernes længde, antallet og typen af ​​elforbrugere (gulvvarme, varmekedler, badehuse). For steder med høj luftfugtighed - badeværelser, badekar, fugtige kældre, er lækstrømmen valgt lavere - 10 mA.

I lejligheder med gamle to-leder TN-C-netværk (uden jording) kan reststrømsenheder kun installeres på en separat stikkontakt eller gruppe af stikkontakter, som omfatter de farligste forbrugere af elektricitet. Den nemmeste måde at løse dette problem på er ved at bruge specielle chip-stik eller bærbare RCD'er, der sættes direkte i stikkontakten. Sådanne enheder er meget dyrere end stationære og er endnu ikke udbredt.


RCD'er er ikke installeret i kredsløb, der kræver 24/7 konstant forbindelse. Disse kredsløb omfatter brand- og sikkerhedsalarmer. Fejl i enheden fører til øjeblikkelig nedlukning af alarmsystemet, hvilket er uacceptabelt.

Efter tilslutning skal du sørge for at udføre en præstationstest ved at trykke på specialknappen med "T"-ikonet. Hvis fejlstrømsafbryderen er i orden, vil den slukke for netværket.

Hvis fejlstrømsafbryderen er afbrudt, kan du ikke tænde den med det samme. Først skal du tage alle elektriske apparater ud af stikkontakterne, og først derefter tænde for RCD. Hvis det ikke virker, så skal du kigge efter udstyr, der har en lækage. Hvis det virker, kan lækagen være i ledningerne, eller selve enheden kan være i stykker. Der er specielle enheder til at søge efter utætheder i ledninger. Enheden kontrolleres og repareres kun på specialiserede værksteder.

  • Kontroltest af alle installerede fejlstrømsafbrydere skal udføres mindst en gang om måneden.
  • Hvis en person rører fase- og neutralledningerne på samme tid, vil RCD'en ikke beskytte ham eller slukke for netværket. Alt elektrisk arbejde (reparation af stikkontakter, kontakter, udskiftning af pærer) er kun sikkert at udføre, når spændingen er slukket.
  • RCD er det gamle navn, nu er det mere korrekt at kalde det en “differential switch”.
  • Industrien producerer difavtomater, som i deres funktioner fuldstændig erstatter RCD og afbryder. Nogle mennesker foretrækker at installere det på grund af dets lave omkostninger og lette installation. Der er dog en ulempe ved en sådan udskiftning. Når den kombinerede enhed udløses, er årsagen til netværkslukningen uklar: enten er der opstået en kortslutning, eller der er opstået lækstrømme. Ved brug af RCD og afbryder separat, er årsagen umiddelbart synlig. Hvis afbryderen er udløst, er der opstået en kortslutning; hvis fejlstrømsafbryderen er udløst, er der opstået en lækstrøm.
  • Selvom chipfatninger- en dyr fornøjelse, det er stadig værd at udstyre et børneværelse med dem.
  • Livet afhænger af kvaliteten af ​​beskyttelsesanordninger. Du bør kun købe certificerede produkter fra betroede sælgere.

RCD(Residual Disconnection Device) er en koblingsenhed designet til at beskytte et elektrisk kredsløb mod lækstrømme, det vil sige strømme, der flyder langs uønskede, under normale driftsforhold, ledende baner, som igen giver beskyttelse mod brande (elektriske ledningsbrande) og mod elektriske stød til mennesker, elektrisk stød

Definitionen af ​​"switching" betyder, at denne enhed kan tænde og slukke for elektriske kredsløb, med andre ord, skifte dem.

RCD har også andre navne, for eksempel: differential switch, differential current switch, (forkortet som differential current switch) osv.

  1. Design og driftsprincip for RCD

Og så lad os for klarhedens skyld præsentere det enkleste diagram for tilslutning af en pære gennem en RCD:

Diagrammet viser, at under normal drift af RCD'en, når dens bevægelige kontakter er lukkede, passerer en strøm I 1 af værdi, for eksempel 5 Ampere fra fasetråden gennem RCD'ens magnetiske kredsløb, derefter gennem pæren og vender tilbage til netværket via nullederen, også gennem RCD'ens magnetiske kredsløb, og værdien af ​​strømmen I 2 er lig med værdien af ​​strømmen I 1 og er 5 Ampere.

Tilslutningsdiagram af RCD i det elektriske netværk(når den neutrale arbejds- og den neutrale beskyttelsesleder er adskilt):

VIGTIG! I RCD'ens dækningsområde kan du ikke kombinere den neutrale beskyttelse (jordledning) og de neutrale arbejdsledere! Med andre ord er det umuligt i kredsløbet, efter den installerede RCD, at forbinde det arbejdende nul (blå ledning i diagrammet) og jordledningen (grøn ledning i diagrammet).

  1. Fejl i forbindelsesdiagrammer, som skyldes, at fejlstrømsafbryderen udløses.

Som nævnt ovenfor udløses RCD'en af ​​lækstrømme, dvs. hvis fejlstrømsafbryderen er udløst, betyder det, at en person er kommet under spænding, eller af en eller anden grund er isoleringen af ​​de elektriske ledninger eller det elektriske udstyr blevet beskadiget.

Men hvad hvis fejlstrømsafbryderen udløser spontant, og der ikke er nogen skade nogen steder, og det tilsluttede elektriske udstyr fungerer korrekt? Måske er hele pointen en af ​​følgende fejl i netværksdiagrammet for den beskyttede RCD.

En af de mest almindelige fejl er at kombinere de neutrale beskyttende og neutrale arbejdsledere i RCD'ens dækningsområde:

I dette tilfælde vil mængden af ​​strøm, der forlader netværket gennem RCD'en langs fasetråden, være større end mængden af ​​strøm, der returnerer til netværket gennem nullederen, fordi en del af strømmen vil flyde forbi RCD'en langs jordingslederen, hvilket vil få RCD'en til at udløse.

Der er også ofte tilfælde af brug af en jordingsleder eller en tredjeparts ledende jordet del (for eksempel bygningsarmaturer, et varmesystem, et vandrør) som en neutral arbejdsleder. Denne forbindelse opstår normalt, når den neutrale arbejdsleder er beskadiget:

Begge disse tilfælde fører til, at fejlstrømsafbryderen tripper, fordi Strømmen, der forlader netværket gennem fasetråden, vender ikke tilbage gennem RCD'en tilbage til netværket.

  1. Hvordan vælger man en RCD? Typer og karakteristika af RCD.

For at vælge den rigtige RCD og eliminere muligheden for fejl, brug vores.

RCD er valgt i henhold til dens hovedegenskaber. Disse omfatter:

  1. Nominel strøm— den maksimale strøm, ved hvilken fejlstrømsafbryderen kan fungere i lang tid uden at miste sin funktionalitet;
  2. Differentialstrøm— den mindste lækstrøm, ved hvilken fejlstrømsafbryderen vil afbryde det elektriske kredsløb;
  3. Nominel spænding- spænding, hvor RCD'en er i stand til at fungere i lang tid uden at miste sin funktionalitet
  4. Nuværende type— konstant (angivet med "-") eller variabel (angivet med "~");
  5. Betinget kortslutningsstrøm- strøm, som RCD'en kan modstå i kort tid, indtil beskyttelsesudstyret (sikring eller strømafbryder) udløses.

RCD valg er baseret på følgende kriterier:

— Efter nominel spænding og netværkstype: RCD'ens nominelle spænding skal være større end eller lig med mærkespændingen for det kredsløb, den beskytter:

Unom. RCD Unom. netværk

enkeltfaset netværk påkrævet to-polet RCD, kl trefaset netværkfire-polet.

— Efter mærkestrøm: RCD'ens mærkestrøm skal være større end eller lig med mærkestrømmen for det kredsløb, den beskytter, dvs. den strøm, som dette elektriske netværk er designet til:

jegnom. RCD jegberegnet. netværk

Netværksstrømmen kan beregnes ved hjælp af vores, eller den kan bestemmes uafhængigt ved hjælp af formlen

jegnetværk= Pnetværk*K p, Ampere

Hvor: Pnetværk— netværkseffekt i kilowatt; K p— omregningsfaktor lig med: 1,52 -til 380 Volt netværk el 4,55 - for et 220 volt netværk:

Efter beregning af netstrømmen accepterer vi den nærmeste højere standardværdi af RCD'ens mærkestrøm: 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A osv., og det anbefales at acceptere RCD'en med mærkestrøm et trin højere end beregnet, for eksempel hvis netværksstrømmen som et resultat af beregningen var 22 Ampere, så vil den nærmeste standardværdi for RCD'ens mærkestrøm være 25 Ampere , dog bør du vælge en fejlstrømsafbryder med en mærkestrøm et trin højere, dvs. 32 ampere.

Netværkets effekt bestemmes ved at summere effekterne af alle elektriske modtagere, der er tilsluttet netværket beskyttet af den beregnede RCD:

P netværk =(P1 + P2 ...+ Pn)*K s, kW

Hvor: P1, P2, Pn— effekt af individuelle elektriske modtagere i kilowatt; K s— efterspørgselskoefficient (K c = fra 0,65 til 0,8), hvis kun 1 strømmodtager eller en gruppe strømmodtagere, der er tilsluttet netværket på samme tid, er tilsluttet netværket K c = 1.

Som netværksstrøm kan du også tage den maksimalt tilladte effekt til brug, for eksempel fra tekniske forhold, et projekt eller en eventuel strømforsyningskontrakt.

Fordi RCD'en har ikke beskyttelse mod kortslutningsstrømme; den skal være beskyttet af en sikring eller afbryder installeret i kredsløbet. RCD'ens mærkestrøm kan også vælges baseret på sikringens eller kredsløbsafbryderens mærkestrøm, og det anbefales, at RCD'ens mærkestrøm er et trin højere end beskyttelsesenhedens mærkestrøm.

For eksempel: Du bestemte den beregnede netværksstrøm, som var 22A (Ampere), ud fra rækken af ​​standardklassificeringer: 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, du valgte nærmeste værdi af den automatiske afbryders mærkestrøm - 25A, så anbefales det at tage en RCD med en mærkestrøm på 32A.

— Ved differentialstrøm:

Differentialstrøm er en af ​​de vigtigste egenskaber ved RCD, som viser, ved hvilken værdi af lækstrøm RCD vil slukke for kredsløbet.

I overensstemmelse med stk 7.1.83. PUE: Netværkets samlede lækstrøm, under hensyntagen til de tilsluttede stationære og bærbare elektriske modtagere i normal drift, bør ikke overstige 1/3 af RCD'ens mærkestrøm. I mangel af data skal lækstrømmen fra elektriske modtagere tages med en hastighed på 0,4 mA pr. 1 A belastningsstrøm, og netværkets lækstrøm med en hastighed på 10 μA pr. 1 m faselederlængde. De der. Differentialnetværksstrømmen kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Δ I netværk =((0,4*I netværk)+(0,01*L ledning))*3, milliampere

Hvor: jegnetværk— netværksstrøm (beregnet ved hjælp af formlen ovenfor), i ampere; Lledninger— den samlede længde af de beskyttede elektriske netværksledninger i meter.

Efter at have regnet ud ΔI netværk vi accepterer den nærmeste højere standardværdi for fejlstrømsafbryderen Δ I RCD:

Δ I RCD ⩾ ΔI netværk

Standardværdierne for RCD'ens reststrøm er: 6, 10, 30, 100, 300, 500mA

Differentialstrømme: 100, 300 og 500 mA bruges til beskyttelse mod brand, og strømme: 6, 10, 30 mA bruges til at beskytte mod elektrisk stød. I dette tilfælde bruges strømme på 6 og 10 mA som regel til at beskytte individuelle forbrugere, og en differensstrøm på 30 mA er egnet til generel beskyttelse af det elektriske netværk.

Hvis en fejlstrømsafbryder er nødvendig for at beskytte mod elektrisk stød, og ifølge beregningen er lækstrømmen mere end 30 mA, er det nødvendigt at sørge for installation af flere fejlstrømsafbrydere på forskellige grupper af ledninger, for eksempel en fejlstrømsafbryder for at beskytte stikkontakter i rum, og en anden til at beskytte stikkontakter i køkkenet, hvorved den mest strøm, der passerer gennem hver RCD, og ​​som et resultat reducerer netværkets lækstrøm, dvs. i dette tilfælde skal beregningen foretages for to eller flere fejlstrømsafbrydere, der vil blive installeret på forskellige linjer.

— Efter type fejlstrømsafbryder:

Der er to typer fejlstrømsafbrydere: elektromekanisk Og elektronisk. Vi diskuterede princippet om driften af ​​en elektromekanisk RCD ovenfor; dens vigtigste arbejdselement er en differentialtransformator (magnetisk kerne med en vikling), der sammenligner størrelsen af ​​strømmen, der går ind i netværket og strømmen, der vender tilbage fra netværket, og i en elektronisk enhed denne funktion udføres af et elektronisk kort, der kræver spænding for at fungere.

10

Det er en fejl at tro, at for at beskytte folk mod skader på grund af strømlækage, er der installeret automatiske strømafbrydere på huset til husholdningsapparater. Til disse formål er skjoldene udstyret med en beskyttelsesanordning. Efter at have fundet ud af princippet om drift af ouzo, behøver du ikke at frygte for dine kæres og børns liv.

Beskyttelsen beskytter mod påvirkning af strøm på kroppen, når du rører ved enhedernes krop. Hvis der er en lækage af elektricitet, vil størrelsen af ​​den strøm, maskinen ikke vil reagere på. Et andet vigtigt forsvarsopgave er at holde dit hjem sikkert mod brand.

Funktionelle egenskaber af beskyttelsesudstyr

Enhedens krop er lavet af ledende materiale såvel som individuelle dele og endda rørledninger, som nogle gange viser sig at være farlige for mennesker. En fase bryder igennem på dem på grund af forskellige ledningsnedbrud og andre årsager. Denne farlige situation opstår normalt i 2 tilfælde:


Hovedopgaven er, at lækagen straks skal opdages, og forsyningen af ​​strøm til denne gruppe af kontakter skal stoppes. Og også at slukke, når en person rører ved en blottet ledning og forhindre brand i bygningen.

Vigtig. Beskyttelsen udløses i tilfælde af utætheder, men du skal huske, at huset til ethvert husholdningsapparat bliver dødbringende, hvis du under installationen forveksler fase- og jordledningerne ved indgangen til bygningen.

Hvad skal du være opmærksom på, når du vælger en RCD?

For det korrekte køb og sikkerheden af ​​dit hjem skal du være opmærksom på følgende indikatorer:


Vigtig. Uanset mærke og producent af beskyttelsesanordningen og forskellige markeringer viser 2 hovedkarakteristika værdien af ​​drifts- og lækstrøm. Disse værdier er angivet uanset typen af ​​enhed og dens pris.

Beskyttelsesanordningens funktionsprincip

Princippet for driften af ​​beskyttelsesanordningen er reaktionen af ​​sensorer, når den indkommende værdi af differensstrømme ændres. En almindelig transformer kan fungere som strømføler. Ifølge dens designfunktioner er den fremstillet som en ringformet kerne. Det magnetoelektriske relæ har en ret betydelig følsomhed over for lækager; på det indstiller vi en vis værdi for enheden til at fungere.

Enheder, hvor ouzo'ens funktionsprincip udføres med installation af et overvågningsrelæ, er langt de mest pålidelige og problemfrie. Selv kommercielle elektroniske enheder, der kontrollerer lækage ved hjælp af et elektronisk kredsløb, er i nogle tilfælde ringere end elektromekaniske enheder.

Princippet om at slukke for elektricitet til forbrugere i en enhed med et relæ er baseret på dens drift og indvirkningen på mekanismen til at afbryde det elektriske kredsløb. Den består af 2 dele:

  1. I henhold til enhedspasset vælges en kontaktgruppe for den maksimale aktuelle værdi i netværket.
  2. Hvis der opstår en nødsituation, og din hånd rører et nøgent område, er der en fjeder til at aktivere enheden.

Beskyttelsens funktionalitet kan kontrolleres ved hjælp af knappen "Test" på enhedens krop. Ved at trykke på den skaber vi en kunstig fejl i det elektriske netværk på grund af en elektrisk strømlækage. Værdien er indstillet tilstrækkeligt til at aktivere beskyttelse.

På denne enkle måde kan du selvstændigt undersøge og kontrollere fejlstrømsafbryderens funktionalitet uden at ringe til en tekniker eller betale for hans besøg. Denne kontrol udføres mindst en gang om måneden.

Ved at måle værdierne af strømmen og responstiden for RCD'en kan en elektriker, der bruger en speciel enhed, udføre en mere nøjagtig kontrol.

Korrekt betjening af beskyttelse i forskellige tilstande

Hvordan virker ouzo under normale forhold? Uden lækager strømmer driftsspændingen, op til 12 V, mod og parallelt, mens magnetiske flux af samme størrelse induceres på transformatorens sekundære vikling. De er lige hinanden. Denne operation udløser ikke fejlstrømsenheden, fordi værdien af ​​strømmen, der kommer ind i sekundærviklingen, er nul.

Lækstrøm opstår, når du ved et uheld rører ved en blottet del af ledninger eller et enhedshus med en fase lukket til den. I dette tilfælde afbrydes den korrekte retning og størrelsen af ​​strømme, der passerer gennem transformeren. På sekundærviklingen er der ubalance i strømværdierne, hvorfra relæet aktiveres. Det virker på fjederen, og forsyningen af ​​spænding til netværket stopper.

Dette er en simpel forklaring på driften af ​​en RCD; om nødvendigt er der nok information på internettet til at studere dette spørgsmål mere detaljeret.

Det skal huskes, at formålet med en fejlstrømsanordning er en ekstra foranstaltning for sikker brug af elektriske apparater. Denne enhed reagerer på lækstrøm. Af denne grund er det nødvendigt at installere RCD'er sammen med automatiske afbrydere for at afbryde netværket i tilfælde af kortslutning.

Mange mennesker har hørt, at der er en fejlstrømsenhed - RCD, men ikke mange mennesker ved, hvad en RCD er, hvorfor den er nødvendig i elektriske apparater, hvilke funktioner den skal udføre, og om det er muligt slet ikke at bruge den i netværket . For at få et komplet billede af hvad er ouzo i el, om dets funktioner, struktur, driftsprincip, skal du arbejde inden for elektroteknik og have et diplom, men enhver kan forstå de generelle principper for drift og beskrivelse af denne enhed.

I de fleste lejligheder og huse bruges en fejlstrømsafbryder ikke og har ikke været brugt før, så mange ved ikke, hvorfor den skal installeres, eller hvordan den fungerer. Når man taler på det sprog, der er accepteret blandt elektrikere, er en RCD eller en fejlstrømsenhed en mekanisk omskifter, der bruges til automatisk at afbryde et kredsløb, når ubalancestrømmen overstiger en forudbestemt værdi, der opstår under visse forhold.

Forskellige modeller af RCD'er er blevet solgt på markedet i temmelig lang tid; mange fagfolk er meget fortrolige med principperne for deres design og drift og bruger dem aktivt, når de bygger elektriske ledninger. Men mange elektrikere, ejere af huse og lejligheder, som selv installerer det elektriske system, er ikke klar over fordelene RCD-applikation de forsømmer dette magtfulde middel til beskyttelse.

RCD'en beskytter perfekt mennesker mod elektrisk stød i tilfælde, hvor der opstår isolationsfejl, i tilfælde af utilsigtet berøring af ledende ikke-isolerede dele af forskellige typer elektrisk udstyr og beskytter ejendom mod de termiske virkninger af strøm.

Det mest sandsynlige sted for elektrisk stød i et hus eller lejlighed er køkkenet og badeværelset, hvor et meget stort antal elektriske apparater er installeret, der er naturlige jordledere - gas- og vandrør, lidt ledig plads og høj luftfugtighed. Praksis har vist, at en RCD, som også nogle gange kaldes en differentialafbryder, er en meget effektiv beskyttelsesanordning til hverdagen, og i dag bruges hundredvis af millioner af disse enheder af forskellige typer alene i den vestlige del af Europa.

Men stadig, hvad er ouzo i el? er en moderne, meget effektiv, og i mange ordninger, ingen alternative midler designet til at beskytte folk mod elektrisk stød. RCD'en beskytter også elektriske installationer mod brand, mod brand, der kan opstå som følge af lækstrøm.

Konceptet - reststrømsenhed, der er vedtaget i litteraturen, definerer mest præcist betydningen af ​​denne enhed; selve navnet taler for sig selv - dette er udstyr, der slukker for elektricitet med henblik på beskyttelse. Men hvad og hvem beskytter det? Hvis en strømafbryder skal beskytte elektriske ledninger, tjener RCD'en til at beskytte menneskers sikkerhed. Det giver spændingsafbrydelse, når strøm lækker til jorden. Hvad menes med strømlækage?

Dette udtryk refererer til enhver strøm, der passerer gennem elektriske ledninger eller enheder forbundet til netværket. Det er netop denne strømlækage, som fejlstrømsafbryderen reagerer på; hvis strømmen går forbi de elektriske ledninger eller det elektriske apparat, udløser fejlstrømsafbryderen og slukker for netværket.

Lækstrømme er normalt små, så kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelsen fra konventionelle afbrydere reagerer ikke på lækstrømme. Som vi ser RCD beskytter fra brand, der opstår på grund af kortslutninger og ulmende isolering og fra elektrisk stød til mennesker.

Hvorfor installere fejlstrømsenheder?

Næsten hver person i sit liv har været udsat for et elektrisk stød i et 220-volts hjemmenetværk. Denne strøm er cirka 4-5 milliampere, og hvis strømmen var større, ville faren for sundhed og liv stige betydeligt.

For at en person kan få et elektrisk stød, er det ikke nødvendigt at stikke rundt i en stikkontakt eller klatre ind i en omstillingstavle; det er nok blot at røre ved en vaskemaskine eller køleskab, krøllejern og andre apparater. Men hvorfor sker dette?

Svaret er enkelt - hvis i ethvert elektrisk apparat isoleringen af ​​strømførende ledninger er brudt, vil de begynde at sende strøm til kroppen. Det vil sige, at enhedens krop vil blive aktiveret, og det er det samme som at røre en bar ledning. Når du rører ved sådan en enhed, opstår der en kortslutningsstrøm med jorden, og hvis enheden ikke er jordet, vil den chokere en person.

I de fleste huse og lejligheder er der ingen mulighed for at jorde husene til elektriske apparater; dette er ikke fastsat i designet eller ledningsdiagrammet. Ingen superautomatisk kontakt installeret i panelet kan beskytte mod et sådant slag. En garanti mod elektrisk stød i sådanne tilfælde gives kun ved brug af en mere pålidelig og avanceret enhed, som er RCD.

Så hvad er ouzo? – dette er en enhed, der beskytter mod lækstrømme ved at afbryde netværket, hvis de opstår. Hvis den ovenfor beskrevne situation opstår med beskadigelse af isoleringen af ​​enhver enhed, vil kroppen på den person, der lukker fase-jordkredsløbet, modtage et elektrisk stød.

Men da lækstrømmen ikke er særlig stor i forhold til mærkestrømmen, mærker almindelige maskiner ikke dette og vil ikke slukke. Og samtidig kan en person dø under visse forhold. En RCD, i modsætning til automatiske enheder, vil straks reagere på forekomsten af ​​en lækstrøm og øjeblikkeligt bryde kredsløbet.

Hvor er RCD'en installeret?

RCD'er er oftest installeret i de kredsløb, hvor strømlækage er mulige, og der kan være fare for elektrisk stød for mennesker.

I et hus eller en lejlighed er sådanne farlige steder køkken og badeværelse af indlysende årsager, da der oftest er høj luftfugtighed, og disse steder er mest mættede med forskellige typer elektriske apparater, hvor der kan dannes lækstrøm, f.eks. ske med en vaskemaskine maskine eller kedel.

Derfor skal alle husholdningsapparater og stikkontakter i disse og andre rum beskyttes ved at installere en beskyttelsesanordning såsom en RCD.

Det skal bemærkes, at reststrømsenheden, selvom den er designet til at beskytte en person mod elektrisk stød, men den virker kun, når der opstår strømlækager. Det vil sige, at hvis en person tager og stikker to fingre ind i stikket, vil RCD'en ikke fungere. Men det vil ikke fungere, fordi der ikke er nogen strømlækage, og en person i en sådan situation er en normal belastning.

Jeg håber, at denne artikel hjalp dig med at forstå problemet. Hvis du har spørgsmål, så spørg venligst i kommentarerne, jeg vil med glæde svare.